Страница 1 из 3
Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 13:27
green
Соседи, подскажите, какая электрическая мощность выделена на квартиру?
Электрики, которые делают мне квартиру, сказали что: "По электрическому автомату, установленному на входе в квартиру, я понимаю, что в квартиру приходит всего 5 Квт выделенной мощности." В УК мне сказали, что по проекту 11кВт.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 13:50
Alen
green писал(а):Соседи, подскажите, какая электрическая мощность выделена на квартиру?
Электрики, которые делают мне квартиру, сказали что: "По электрическому автомату, установленному на входе в квартиру, я понимаю, что в квартиру приходит всего 5 Квт выделенной мощности." В НК мне сказали, что по проекту 11кВт.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
У Вас что 25 А на входе стоит?? странно вообще -то.. должно быть 63 А на площадке и 50 А в квартире.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:01
Александр
не у кого не возникают проблемы с напряжением? " меня скачет все время, в УК говорят пока дом не заселят так и будет скакать. У меня до 240 доходит. Всей технике пипец может настать. Придется стабилизатор ставить
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:03
Aleksander
В договоре с УК написано 5 или 5,5 кВт точно не помню
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:07
green
Вот комментарии электрика, который делает квартиру.
Я писал про заводной автомат в квартиру, отправляю вам его фотографию. такой ставят, если в квартиру заводится не более 5 Квт. Его легко можно поменять, может просто поставили не те автоматы...
Тут главное суть - сколько в квартиру приходит на самом деле, если по документам 11 Квт , то и вводной автомат должен пропускать такую мощность.
Ваша задача сейчас взять у управляющей компании бумагу с подтверждением, что в квартиру приходит 11 квт мощности ( Это дается по первому требованию собственника - называется Акт разграничения мощностей _ Мы делаем всю разводку на основании документа - а с заводным автоматом на лестнице потом разберемся)
Тут главное, чтобы было, что в квартиру не приходит 5 КВт!!!
Съездите, пожалуйста к ним, за этим документом, так будем уверены и все сделаем правильно
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:18
green
Alen писал(а):У Вас что 25 А на входе стоит?? странно вообще -то.. должно быть 63 А на площадке и 50 А в квартире.
Выходит, что 25А.
Сергей из УК говорит, что по договору с электросетями - 11кВт.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:18
Alen
чет не то. Узо 63 100 мА, автомат тоже должен на 63 стоять. Наверное воткнули что было под рукой.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:22
green
Кто-нибудь брал этот Акт разграничения мощностей из УК? Чтоб точно знать, что в квартиру подается 11кВт.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:24
djudikator
green, сходите в УК.
Они вам поставят правильный автомат.
Я сходил в УК, сказал, что у меня нет УЗО входного и соответственно нет напряжения в квартире.
Через пару часов проблема решилась.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 14:32
green
djudikator писал(а):green, сходите в УК.
Они вам поставят правильный автомат.
Я сходил в УК, сказал, что у меня нет УЗО входного и соответственно нет напряжения в квартире.
Через пару часов проблема решилась.
Спасибо, так и сделаю.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 19:29
green
Aleksander писал(а):В договоре с УК написано 5 или 5,5 кВт точно не помню
Что-то не могу найти в договоре такого. Это с новой УК?
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 19:32
green
Вобщем проблема в следующем: у меня в щитке некий желто-зеленый провод 1.5-2.5 сечения (от автомата 25А до счетчика), который пропустит в мою квартиру только 5кВт мощности.
При этом в щитке у соседа порядок. Проблема решается через УК.
Возможно не у меня одного такая проблема - обратите внимание.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 19:56
Aleksander
green писал(а):Aleksander писал(а):В договоре с УК написано 5 или 5,5 кВт точно не помню
Что-то не могу найти в договоре такого. Это с новой УК?
Извините, не написано такого в договоре, сам еще раз перечитал. Перепутал со старой квартирой где сейчас проживаю.
Re: Электрика
Добавлено: Вт 07 апр 2015, 20:28
KostYan
А напряжение действительно скачет, лампочки перегорают на ура.стабилизатор нужен
Re: Электрика
Добавлено: Чт 09 апр 2015, 23:19
mariya1212
Мы ремонт еще не начинали и акт не брали.
Т.к. я работаю проектировщиком электрики могу предположить по опыту, что 25А - это временная схема (для проведения ремонта). После выполнения работ в квартире, подписания акта скрытых работ, согласования проекта с УК и заключения договора - идет перевод на постоянную схему. Каких-то пунктов в нашем доме может не быть, нужно смотреть что именно указано в Акте разграничения балансовой принадлежности.
Т.к. у нас плиты электрические, то меньше чем 10 кВт на квартиру быть не может.