Paradox- Вы не правы, Акт жив, и это первый случай, в моей практике, когда его не дают и не знаю что это.
Думаю со временем разберутся.
Акт разрешения - это документ который делается УК, на основании проекта электрики жилого дома. Плюс они в нем указывают свои пожелания по прокладке кабеля ...
Найдено 5 результатов
- Чт 10 сен 2015, 10:42
- Форум: Ремонт - можно только приостановить, но не закончить
- Тема: Электрика
- Ответы: 43
- Просмотры: 27471
- Пт 10 апр 2015, 23:57
- Форум: Ремонт - можно только приостановить, но не закончить
- Тема: Электрика
- Ответы: 43
- Просмотры: 27471
Re: Электрика
ничего не нужно гадать! это моя работа, я этим больше 10 лет занимаюсь
все дома с 2003 года проектируют по одной схеме.
- если мощность на квартиру больше 12 кВт - делают 3-х фазный ввод - по минимуму это автомат на 25А
- если меньше - однофазный - по минимуму это автомат на 50А
У нас однофазный ...
все дома с 2003 года проектируют по одной схеме.
- если мощность на квартиру больше 12 кВт - делают 3-х фазный ввод - по минимуму это автомат на 25А
- если меньше - однофазный - по минимуму это автомат на 50А
У нас однофазный ...
- Пт 10 апр 2015, 20:44
- Форум: Ремонт - можно только приостановить, но не закончить
- Тема: Электрика
- Ответы: 43
- Просмотры: 27471
Re: Электрика
по нормативам СП 31-110-2003 для квартир с газовой плитой минимальная мощность - 4,5 кВт, для квартир с электроплитой - 10 кВт.
Если у вас плита электрическая, меньшую мощность на квартиру согласовать не возможно!
Вы даже все конфорки на плите включить не сможете!
Что у вас в Губаново стоит на ...
Если у вас плита электрическая, меньшую мощность на квартиру согласовать не возможно!
Вы даже все конфорки на плите включить не сможете!
Что у вас в Губаново стоит на ...
- Чт 09 апр 2015, 23:19
- Форум: Ремонт - можно только приостановить, но не закончить
- Тема: Электрика
- Ответы: 43
- Просмотры: 27471
Re: Электрика
Мы ремонт еще не начинали и акт не брали.
Т.к. я работаю проектировщиком электрики могу предположить по опыту, что 25А - это временная схема (для проведения ремонта). После выполнения работ в квартире, подписания акта скрытых работ, согласования проекта с УК и заключения договора - идет перевод на ...