Страница 1 из 3
нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 00:17
point57
Добрый вечер, господа!
Обнаружил, что на квартиры по этажу не подведен заземляющий кабель. Т.е. земля на вводном кабеле из квартир в щитовой никак не подключена. Провод просто висит в воздухе. Во всех квартирах на площадке ситуация аналогичная. Что это? Забыли заземлить дом? Или это только у нас на этаже?
4я секция, 23й этаж.
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 01:09
sa44236
Писал про тоже самое в теме "Re: Какой автомат на вводе в квартиру?" 18 июля 2015
Провода защитного заземления (PE) на 18 этаже БС-2 нет, и взяться ему там неоткуда - через
этаж проходит только два магистральных кабеля питания.
Соответственно земляной провод, идущий к квартире в подъездном щитке просто откушен
(в том числе у соседей).
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 11:33
KostYan
Также сегодня поднял эту тему. Вчера посмотрел на 8 этаже 1 секции - везде земля болтается в воздухе, да еще и наводки идут. Электрик говорит, что проблема повсеместная в нашем доме.
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 11:44
Vadim
sa44236 писал(а):Писал про тоже самое в теме "Re: Какой автомат на вводе в квартиру?" 18 июля 2015
Провода защитного заземления (PE) на 18 этаже БС-2 нет, и взяться ему там неоткуда - через
этаж проходит только два магистральных кабеля питания.
Соответственно земляной провод, идущий к квартире в подъездном щитке просто откушен
(в том числе у соседей).
Написал в УК с просьбой срочно разобраться.
Соседи, обратите внимание на провода из ваших квартир. Абсолютно у всех так?
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 13:12
KostYan
Vadim писал(а):sa44236 писал(а):Писал про тоже самое в теме "Re: Какой автомат на вводе в квартиру?" 18 июля 2015
Провода защитного заземления (PE) на 18 этаже БС-2 нет, и взяться ему там неоткуда - через
этаж проходит только два магистральных кабеля питания.
Соответственно земляной провод, идущий к квартире в подъездном щитке просто откушен
(в том числе у соседей).
Написал в УК с просьбой срочно разобраться.
Соседи, обратите внимание на провода из ваших квартир. Абсолютно у всех так?
Из своего опыта: Для того, чтобы проверить заземляющий провод, надо снять металлический кожух с канала, который расположен возле распредщитка (у меня между распредщитками). В самом распредщитке тоже есть заземляющий провод, но этот на заземление самого щитка (не путать с квартирным), да и тот на моем этаже не заземлен нормально.
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 13:51
Vadim
Ответ УК:
Добрый день!
Для письменного запроса в ООО "Финансконсалт" Вашего имейла по данному вопросу недостаточно.
Прошу оформить письмо относительно данного факта со ссылками на нарушенные законы, норма, правила и Ваши права.
К сожалению без такого конкретного обращения я даже письмо в ООО "Финансконсалт" ни с чем написать не смогу.
Что касается ответственности УО - то она только эксплуатирует то, что построено. Строительные браки - ответственность застройщика.
За информацию спасибо, включим в дефектную ведомость.
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Ср 12 авг 2015, 14:10
Paradox
Есть электрики у нас? У меня вроде сосед с 42 квартиры в это сфере - может помогут сварганить письмо что и как должно быть
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 08:48
i-andrey
У меня заземление присутствует.
На ту же планку, что и заземление от счетчиков - присутствует крепление для квартирных проводов. То есть сама стойка шкафов и является "землёй"
Правда, судя по тому, что у соседа провод заземления болтается в воздухе - собственно процесс подключения был организован моими электриками во время ремонта.
Фото выложу позже.
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 17:27
Vadim
Сегодня электрики Ук провели обход подъездов. Подтверждена пропажа кабелей в стояках заземления во всех четырех секциях.Таким образом заземления нет ни у кого.
Мне в свое время прикрутили заземление к стояку с водой, пришлось исправлять, так что посмотрите, может у кого рабочие тоже так извращались
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 19:10
Sergey
Vadim писал(а):Мне в свое время прикрутили заземление к стояку с водой, пришлось исправлять, так что посмотрите, может у кого рабочие тоже так извращались
Замечательно, чтобы еще кого-нить водой херакнуло?

Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 19:13
Vadim
Sergey писал(а):Vadim писал(а):Мне в свое время прикрутили заземление к стояку с водой, пришлось исправлять, так что посмотрите, может у кого рабочие тоже так извращались
Замечательно, чтобы еще кого-нить водой херакнуло?

вот и я о том же...благо своевременно заметили..но боюсь это может не единичный случай быть..цепляться-то не к чему, а полет фантазии рабочих велик..
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 19:21
Dmitriy16
По старым нормам заземляют именно на холодный стояк. По нынешним нормам сам железный щиток должен быть заземлен, а земля просто крепится на щиток
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 21:30
irisha05
И что делать?
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Чт 13 авг 2015, 21:41
Dmitriy16
Ук обязаны дать рекомендации. Если что-то случится они будут нести часть ответственности. Хреново тем, кто поставил чугуную и стальную ванну. Током никого не бьет?
Re: нет заземления в квартире
Добавлено: Пт 14 авг 2015, 08:07
KostYan
Dmitriy16 писал(а):Хреново тем, кто поставил чугуную и стальную ванну. Током никого не бьет?
Дима, с этого для меня и началось исследование распредщитка!) Пришлось пока временно откинуть землю от ванной. Кстати, по твоему предыдущему посту уточню, что не только щиток должен быть заземлен, но в доме (в распредщитках в лифтовых) должна быть заземляющая PE-шина, на которую должны собираться все заземляющие провода из квартир. Вот связи с ней как раз и нет. Провода просто болтаются, да и еще на них тоже наводки появляются.